Απορία άσκησης ΣΗΕ1

Απορία άσκησης ΣΗΕ1

Δημοσίευσηαπό henrik » 28 Μάιος 2010, 11:11

Απορία. Συμφωνείτε με τις λύσεις?
Τα 2 πρώτα ψιλοπιστεύω ,αλλά για 2 τελευταία έχω πολλές αμφιβολίες.
Οι λύσεις σε καμία περίπτωση δεν προτείνονται ως οι σωστές, απλά περιμένω προτάσεις σας.


Τριφασικό φορτίο 20MW με Σ.Ι. 0.85 επαγωγικό τροφοδοτείται από σύστημα εναέριας γραμμής - υπόγειου καλωδίου, συνδεδεμένων παράλληλα. Η τάση αναχώρησης είναι 20KVκαι η τάση στο φορτίο 19,4KV . Ο βαθμός απόδοσης του συστήματος γραμμή – καλώδιο είναι 95%. Η σύνθετη αντίσταση της εναέριας γραμμής είναι (z= 0,192 +j 1,337) Ω/Km , και το μήκος της 8Km.
Ζητούνται:
Α) Ο Σ.Ι. στην αναχώρηση της γραμμής
Β) Το συνολικό ρεύμα του συστήματος γραμμή – καλώδιο
Γ) Η πτώση τάσης ανά φάση στο σύστημα γραμμή – καλώδιο
Δ) Η συνολική αντίσταση ανά φάση του καλωδίου

Α)
N = 95% = Pφ/Pα=(ριζα3) V2 I cosφ2 / (ριζα3) V1 I cosφ1
=> 95% = V2 cosφ2 / V1 cosφ1
cosφ1 = 0,86

Β)
Pφ=(ριζα3) V2 I cosφ2 => I = Pφ / (ριζα3) V2 I cosφ2 = 692 A

Γ)
φ1=31,8 φ2=30,7
Φ=φ1-φ2=1.1
ΔV =20^0 - 19,4^1,1 = 20 - 19,39 - j 0,37 = 0,6 – j 0,37 V= 0,7^31,66 V

Δ)
Zολ =ΔV / Iολ = 0,7^31,66 / 692 = 0,001 ^31,66 Ω

Ευχαριστώ εκ των προτέρων ;)
Άβαταρ μέλους
henrik
Jr. Member
 
Δημοσιεύσεις: 88
Εγγραφή: 19 Μαρ 2008, 23:12

Re: Απορία άσκησης ΣΗΕ1

Δημοσίευσηαπό patirgerasimos » 28 Μάιος 2010, 13:51

τώρα έτσι όπως τα γράφεις δεν καταλαβαίνω και πολλά αλλά ένα θα σου πω. Οι ασκήσεις που κυκλοφορούν και ειδικά στα τριφασικά (στους πυλώνες όχι τόσο) έχουν πάρα πολλά λάθη.. Καλύτερα κάτσε λύσε την μόνος σου, και μην μπείς στο τρυπάκι είναι αυτά που εγραψε αυτός σωστα και τέτοια. Δωσε βάση στις ασκήσεις στο eclass και στο λυμενα παραδειγματα του βιβλιου και πόσο μάλλον στα ειδικά κεφάλαια
Άβαταρ μέλους
patirgerasimos
Hero Member
 
Δημοσιεύσεις: 1158
Εγγραφή: 09 Απρ 2008, 20:02
Τοποθεσία: Μονή Εσφιγμένου

Re: Απορία άσκησης ΣΗΕ1

Δημοσίευσηαπό henrik » 28 Μάιος 2010, 14:58

Ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση.
Εξηγώ την παραπάνω προτεινόμενη λύση, για να γίνει πιο κατανοητή, και διορθώνω την απάντηση στο Δ.

Α)
Στο πρώτο ερώτημα λέω ότι 95% είναι οι λόγοι ενεργών ισχύων, φορτίου προς αναχώρηση (πηγή).
Ενεργός Ισχύς = ρίζα(3)*πολική τάση* ρεύμα * cosφ
Απαλείφω τα ριζικά και το ίδιο ρεύμα και μένουν λόγοι τάσεων και cosφ .
Ξέρω τις 2 τάσεις και το cosφ στο φορτίο.
Λύνω ως προς cosφ πηγής και βρίσκω το ζητούμενο.

Β)
Λύνω την σχέση:

Ενεργός Ισχύς = ρίζα(3)*πολική τάση* ρεύμα * cosφ

ως προς ρεύμα, για το φορτίο( του οποίου δίνεται Ενεργός Ισχύς=20MW, το cosφ και η τάση)
Ισχυρίζομαι πως αυτό είναι το συνολικό ρεύμα του συστήματος

Γ)
Για την διαφορά τάσεων δεν αφαιρώ μέτρα αλλά διανύσματα τάσεων.
Δεν ξέρω όμως σίγουρα τι γωνίες πρέπει να πάρουν οι τάσεις φορτίου και αναχώρησης.
Θέτω στην μια γωνία μηδέν και στην άλλη την διαφορά των γωνιών των cosφ φορτίου και αναχώρησης.
Δηλαδή η στην τάση αναχώρησης βάζω φ=0 και στην τάση φορτίου φ= φ(αναχώρησης) – φ(φορτίου)

Είναι σωστό? Νομίζω διανύσματα πρέπει να αφαιρεθούν, αλλά οι γωνίες τους είναι σωστές?

Δ)
Σε αυτό νομίζω πως πάνω βρήκα το Ζ(ολικό), διαιρώντας την διαφορά τάσεις που βρήκα στο ερώτημα Γ και ολικό ρεύμα από το Β .
Ζητείται όμως το Ζ του καλωδίου.
Δίνεται από εκφώνηση το Ζ της εναέριας γραμμής. Άρα
1/Ζολικο = 1/Ζεναέριας + 1 / Ζκαλωδίου
Στην πάνω σχέση έχω έναν άγνωστο, το ζητούμενο Ζκαλωδίου, το οποίο βρίσκω αν λύσω ως προς αυτό.

Καμιά γνώμη??? ???
Άβαταρ μέλους
henrik
Jr. Member
 
Δημοσιεύσεις: 88
Εγγραφή: 19 Μαρ 2008, 23:12

Re: Απορία άσκησης ΣΗΕ1

Δημοσίευσηαπό henrik » 31 Μάιος 2010, 16:03

Παιδιά αύριο είναι η πτυχιακή εξέταση του μαθήματος.

Παρακαλώ, αν κάποιος έχει γνώμη, κυρίως για τα 2 τελευταία
«
Γ) Η πτώση τάσης ανά φάση στο σύστημα γραμμή – καλώδιο
Δ) Η συνολική αντίσταση ανά φάση του καλωδίου
»
??? ??? ??? ???

ας την καταθέσει!!! ;)
Άβαταρ μέλους
henrik
Jr. Member
 
Δημοσιεύσεις: 88
Εγγραφή: 19 Μαρ 2008, 23:12

Re: Απορία άσκησης ΣΗΕ1

Δημοσίευσηαπό raskolnikov » 31 Μάιος 2010, 20:18

sorry που άργησα να ανεβάσω τη λύση αλλά τώρα το είδα.. Δες αν μπορείς να το διαβάσεις..
Συνημμένα
IMG.jpg
Άβαταρ μέλους
raskolnikov
Full Member
 
Δημοσιεύσεις: 144
Εγγραφή: 26 Μαρ 2008, 14:49

Re: Απορία άσκησης ΣΗΕ1

Δημοσίευσηαπό henrik » 31 Μάιος 2010, 21:35

Ευχαριστώ για το upload ;)

Έχω μερικές ενστάσεις στα γ και δ , καθώς..

Στο (γ) η απάντηση δίνει την λεγόμενη ‘διακύμανση τάσεως’ (διαφορά, κενής λειτουργίας και πλήρους φορτίου, στο άκρο αφίξεως). Είναι αυτή η ζητούμενη πτώση τάσης? ???
Στο (δ) δίνει (z * μήκος), αλλά το z που δίνεται στην εκφώνηση είναι μόνο για εναέρια γραμμή και όχι σύστημα γραμμή καλώδιο.. :-\


Ευχαριστώ και πάλι!