Απορία. Συμφωνείτε με τις λύσεις?
Τα 2 πρώτα ψιλοπιστεύω ,αλλά για 2 τελευταία έχω πολλές αμφιβολίες.
Οι λύσεις σε καμία περίπτωση δεν προτείνονται ως οι σωστές, απλά περιμένω προτάσεις σας.
Τριφασικό φορτίο 20MW με Σ.Ι. 0.85 επαγωγικό τροφοδοτείται από σύστημα εναέριας γραμμής - υπόγειου καλωδίου, συνδεδεμένων παράλληλα. Η τάση αναχώρησης είναι 20KVκαι η τάση στο φορτίο 19,4KV . Ο βαθμός απόδοσης του συστήματος γραμμή – καλώδιο είναι 95%. Η σύνθετη αντίσταση της εναέριας γραμμής είναι (z= 0,192 +j 1,337) Ω/Km , και το μήκος της 8Km.
Ζητούνται:
Α) Ο Σ.Ι. στην αναχώρηση της γραμμής
Β) Το συνολικό ρεύμα του συστήματος γραμμή – καλώδιο
Γ) Η πτώση τάσης ανά φάση στο σύστημα γραμμή – καλώδιο
Δ) Η συνολική αντίσταση ανά φάση του καλωδίου
Α)
N = 95% = Pφ/Pα=(ριζα3) V2 I cosφ2 / (ριζα3) V1 I cosφ1
=> 95% = V2 cosφ2 / V1 cosφ1
cosφ1 = 0,86
Β)
Pφ=(ριζα3) V2 I cosφ2 => I = Pφ / (ριζα3) V2 I cosφ2 = 692 A
Γ)
φ1=31,8 φ2=30,7
Φ=φ1-φ2=1.1
ΔV =20^0 - 19,4^1,1 = 20 - 19,39 - j 0,37 = 0,6 – j 0,37 V= 0,7^31,66 V
Δ)
Zολ =ΔV / Iολ = 0,7^31,66 / 692 = 0,001 ^31,66 Ω
Ευχαριστώ εκ των προτέρων